אכן לא אמור להקפיץ
מאת:
צור גרין 85
Sep 22, 2014
||
21:37
נסה לבדוק בלוח אחר, ותראה אם זה הפחת או שהבעייה במכשיר.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 20:27
|
|
שלום לכולם ברשותי לופ טסטר של מגר דגם ltw315 השאלה היא למה הוא מקפיץ את הפחת בבדיקה של זרם נמוך
האם יש מצב שהפחת רגיש מידי גם לזרם נמוך??
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 21:24 |
|
ערב טוב רועי תחבר אותו לפני הפחת.
זה בגלל הרגישות של הפחת שאתה עושה בדיקה תעשה בלי פחת.
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 21:27 |
|
תודה, אך הרעיון לבדיקה בזרם נמוך אחרי הפחת לבדיקה לשקעים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 21:47 |
|
אתה מחבר הכול רגיל רק בלי פחת. ובסוף הבדיקה אתה מחזיר את הפחת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 21:37 |
|
נסה לבדוק בלוח אחר, ותראה אם זה הפחת או שהבעייה במכשיר.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 21:48 |
|
זה לא בעיה במשיר רוב המכשירים מקפצים פחת.
רק המכשירים הטובים והיקרים לא מקפצים פחת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2014 | 00:03 |
|
שלא אמור להקפיץ פחת. הוא לא מדבר על בדיקה רגילה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2014 | 15:13 |
|
חברים שלום קודם כל המכשיר שלי יש פונקציה של בדיקה ללא הקפצה של הפחת
שנית בדקתי על הפחת עצמו מהיציאה והוא קפץ לאחר מכן ניתקתי את האפס מהפחת וגם הוא קפץ
רק להבהיר זה פחת חד פאזי ככה שאם מישהו בודק תלת פאזי שיזהר אם ניתוקהאפס
והוא קפץ שוב אז החלפתי פחת והכל תקין הפחת כנראה רגיש מידי הוא קופץ בזליגה פחות מ 30ma
חג שמח ושנה טובה
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|