זליגה אפשרית..
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
זליגה אפשרית..   

מאת:  yardeny    Sep 22, 2014  ||  20:12


ערב טוב,
מספיק שהזרם הנכנס לא יהיה זהה לזרם היוצא מסיבה כלשהי וזה מוסיף עוד קצת "זרם דלף" למה שכבר יש בבית, לכן, יכול להיות שבבית ה"קופץ" הזרם דלף כבר קרוב ל0.03 אמפר ומספיק תוספת קלה כמו זה של השואב כדי להקפיץ, לעומת הבית השני.
תוכל לנסות לנתק את כל המא"זים בבית למעט שקע אחד או מעגל עם הסיכוי הכי נמוך לזליגות ממנו במצב רגיל ותפעיל את השואב, האם הוא מקפיץ את הפחת גם כאן?
אם כן, יתכן ורגישות הפחת אכן פחתה או ניפגעה ויש להחליפו.
בהצלחה.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלה מוזרה   meir1950
  Sep 21, 2014 | 21:41
• 
מאיר שלום רב   dor
  Sep 21, 2014 | 23:12
• 
תקלה מוזרה   meir1950
  Sep 22, 2014 | 07:03
• 
מאיר שלום רב   dor
  Sep 22, 2014 | 09:19
• 
זליגה אפשרית..   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Sep 22, 2014 | 20:12
• 
תקלה מוזרה   meir1950
  Sep 23, 2014 | 06:44

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com