אני גם חושב כך היום אחליף פחת ונראה
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2014 | 21:41
|
|
שואב אבק דייסון ,תקע דו פיני מקפיץ את הפחת מכל שקע בבית . אותו שואב בבית אחר עובד ללא בעיות . כל מכשיר המופעל בשקעים שהשואב מקפיץ עובד ללא בעיה. מה דעתכם יכולה להיות הבעיה"?
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2014 | 23:12 |
|
לדעתי הפחת לא תקין וצריך להחליף אותו.הרי השואב עובד עם שני פינים בידוד כפול ואין אפשרות לזליגה.רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 07:03 |
|
אני גם חושב כך היום אחליף פחת ונראה
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 09:19 |
|
תעדכן לאחר החלפת הפחת תודה רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2014 | 20:12 |
|
ערב טוב,
מספיק שהזרם הנכנס לא יהיה זהה לזרם היוצא מסיבה כלשהי וזה מוסיף עוד קצת "זרם דלף" למה שכבר יש בבית, לכן, יכול להיות שבבית ה"קופץ" הזרם דלף כבר קרוב ל0.03 אמפר ומספיק תוספת קלה כמו זה של השואב כדי להקפיץ, לעומת הבית השני.
תוכל לנסות לנתק את כל המא"זים בבית למעט שקע אחד או מעגל עם הסיכוי הכי נמוך לזליגות ממנו במצב רגיל ותפעיל את השואב, האם הוא מקפיץ את הפחת גם כאן?
אם כן, יתכן ורגישות הפחת אכן פחתה או ניפגעה ויש להחליפו.
בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2014 | 06:44 |
|
אכן החלפתי פחת והבעיה נפתרה