ממסר פחת
[קובץ מצורף: JPG]
מאת:
צור גרין 85
Sep 18, 2014
||
20:20
שלום חברים.
אתמול נדרשתי לסוגייה מעניינת:
התקנתי לוח תלת פאזי חדש, אך ההזנה כרגע היא חד פאזית. בעלי הבית רוצים לעשות את הגדלת החיבור רק בעוד כמה חודשים, ועד אז מגיעה ללוח הזנה חד פאזית מהמונה.
חיברתי את הפאזה שמגיעה מהומנה לאחת הכניסות של המא"ז הראשי התלת פאזי, וממנה גישרתי לשתי הכניסות האחרות.
משם והלאה הלוח מחווט תלת פאזי לחלוטין.
בדקתי את הפחת וראיתי שכפתור הטסט לא מקפיץ.
התייעצתי עם מהנדס חשמל שהיה מרכז המגמה בלימודי הנדסאי שלי, והוא ביקש שאשלח לו צילום של סכמת החיבורים הפנימית של ממסר הפחת.
לאחר שהסתכל על הסכמה אמר לי לגשר את כניסות 2 ו-6 יחד ואת 4 ו-8 יחד, וכן לגשר את היציאות באופן תואם, ולחבר את הפאזה לזוג אחד ואת האפס לזוג השני.
עשיתי מה שאמר, ואכן הפחת עובד וכפתור הטסט מקפיץ.
למהנדס לא היה זמן להסביר לי בטלפון איך זה עובד.
מישהו יודע להסביר?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2014 | 20:20
|
|
שלום חברים.
אתמול נדרשתי לסוגייה מעניינת:
התקנתי לוח תלת פאזי חדש, אך ההזנה כרגע היא חד פאזית. בעלי הבית רוצים לעשות את הגדלת החיבור רק בעוד כמה חודשים, ועד אז מגיעה ללוח הזנה חד פאזית מהמונה.
חיברתי את הפאזה שמגיעה מהומנה לאחת הכניסות של המא"ז הראשי התלת פאזי, וממנה גישרתי לשתי הכניסות האחרות.
משם והלאה הלוח מחווט תלת פאזי לחלוטין.
בדקתי את הפחת וראיתי שכפתור הטסט לא מקפיץ.
התייעצתי עם מהנדס חשמל שהיה מרכז המגמה בלימודי הנדסאי שלי, והוא ביקש שאשלח לו צילום של סכמת החיבורים הפנימית של ממסר הפחת.
לאחר שהסתכל על הסכמה אמר לי לגשר את כניסות 2 ו-6 יחד ואת 4 ו-8 יחד, וכן לגשר את היציאות באופן תואם, ולחבר את הפאזה לזוג אחד ואת האפס לזוג השני.
עשיתי מה שאמר, ואכן הפחת עובד וכפתור הטסט מקפיץ.
למהנדס לא היה זמן להסביר לי בטלפון איך זה עובד.
מישהו יודע להסביר?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Sep 18, 2014 | 20:33 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2014 | 22:16 |
|
הוא מחבר נגד בין פאזה לאפס כך שאחת עוברת דרך הבייגלה ואחת לא. בגלל שנוצר אי איזון בליבה אז הוא קופץ. קיימים סוגים שונים של פחתים שבהם הנגד מחובר בין פאזה לאפס ובדגמים אחרים בין שתי פאזות.
פחת תלת פאזי יכול לעבוד עם פאזה אחת בשתי תצורות:
1. כמו שחיברת, פעולה רגילה ברגישות 30 מילי.
2. שרשור של יציאה לכניסה ואז מקבלים רגישות גבוהה כלומר הוא יקפוץ ב15 מיליאמפר.
ושאלה למחשבה:
אם אתה מזין מנוע תלת פאזי ללא אפס - איך תחבר את הפחת במעגל שלו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2014 | 22:34 |
|
תחבר באופן רגיל את הפאזות ללא אפס והפחת יעבוד ללא בעיה בגלל שהפאזות מאזנות אחת את השניה
אבל לחצן הטסט לא יעבוד מכוון שאין אפס לנגד
|
|
|
|
|
•
|
ואם אני רוצה שבכל זאת הלחצן יעבוד?
byh011
|
|
|
Sep 19, 2014 | 07:22 |
|
אז יש שתי אופציות:
1. להשתמש בפחת הזה שצור חיבר. שם הנגד מחובר בין פאזות ולא לאפס.
2. להביא אפס לכניסה של הפחת ולא להוציא אפס למנוע.
|
|
|
|
|
•
|
גישור מקבילי של מאז ראשי
raz30
|
|
|
Sep 23, 2014 | 20:23 |
|
היי,
אני תוהה מה קורה כאשר אתה מגשר במא"ז תלת פאזי את 3 הכניסות ואח"כ את 3 היציאות.
בעצם אתה מאפשר למא"ז הזה להעביר פי 3 זרם ממה שהקו הראשי יכול ואולי גם הנתיך הראשי.
הרי בעצם חילקת את הזרם הכללי ל 3 במא"ז......
למה לא פשוט להשתמש בפול אחד, או אם אתה ממש רוצה אז לשרשר בטור את שלושת הפולים.
אשמח להבין.
רז.
|
|
|
|
|
•
|
3 הכניסות מגושרות. 3 היציאות לא.
קניגסברג
|
|
|
Sep 23, 2014 | 21:32 |
|
כמובן שאין הגיון בחיבור כזה, אלא שכפי שצויין זהו מצב זמני עד שתחובר הזנה תלת פאזית.
כל עוד כל המעגלים הסופיים הם חד פאזיים אני לא רואה בעיה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2014 | 23:55 |
|
זה לא מה שצור כתב......
"חיברתי את הפאזה שמגיעה מהומנה לאחת הכניסות של המא"ז הראשי התלת פאזי, וממנה גישרתי לשתי הכניסות האחרות. משם והלאה הלוח מחווט תלת פאזי לחלוטין."
אם הכל מגושר תלת פאזי זה אומר שגם היציאות מגושרות, אחרת חלק מהמא"זים לא יקבלו חשמל......
אתה יכול להעמיס 75A על הקו הראשי ככה
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Sep 24, 2014 | 13:04 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2014 | 00:22 |
|
אם תשים לב לסכמה של הפחת תראה שהנגד מחובר בין שני פאזות שונות זאת אומרת המתח שיפול על הנגד יהיה 400 וולט (חיבור וקטורי של שני פאזות שונות)ויזרום דרכו זרם והפחת יפעל בחיבור תלת פאזי רגיל.
כאשר אתה מחבר כמו שחיברת בהתחלה בעצם המתח שיפול על הנגד יהיה 0 וולט (230-230=0)ולא יזרום דרכו זרם והוא לא יפעל.
נוראל שירותי חשמל
0547423114
נותן שירות בראשון לציון רחובות יבנה
רמלה והסביבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2014 | 09:19 |
|
הארת את עיני בנושא.
עכשיו אני מבין למה גם שאר הקומבינציות שניסיתי לא עבדו.
אגב, כרגע הוא מחובר בין פאזה לאפס ועובד גם ב-230 (לא רק ב-400).
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Sep 26, 2014 | 12:30 |
|
נוראל שירותי חשמל
0547423114
נותן שירות בראשון לציון רחובות יבנה
רמלה והסביבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2014 | 13:14 |
|
איך מתמחרים עבודה כזאת?
נוראל שירותי חשמל
0547423114
נותן שירות בראשון לציון רחובות יבנה
רמלה והסביבה
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Sep 26, 2014 | 13:28 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Sep 26, 2014 | 14:38 |
|
נוראל שירותי חשמל
0547423114
נותן שירות בראשון לציון רחובות יבנה
רמלה והסביבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2014 | 20:37 |
|
רק להזמין ולהעביר ביקורת?
להחליף לוח קומפלט או רק להחליף ראשי ופחת ולחווט?
צריך להחליף כבל הזנה ללוח או לא צריך? ואם כן, מה המרחק והתוואי בין המונה הללוח?
מה עם תיקוני ליקויים? הארקה ראשית? הארות שקעים ותאורה? יש/אין תקלות בידוד?
ניתוק אפס לתריסים, מפסקי ביטחון לדודים, קווים לא תקניים שצריך להחליף או לתקן?
יש מלא דברים. יש הגדלות של 2000 שקל ויש של 15000.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2014 | 12:26 |
|
הגדלה מינימלית זה ללא תיקונים
רק להזמין בדיקה תוכניות ולשנות חיווט +פחת וראשי לא פחות מ 1800-2000שח