|
|
|
|
אוטומט קופץ
מאת:
yone84
Sep 02, 2014
||
16:03
יש לי בעיה בבית מלאכה שלי
חיברתי לוח משנה תלת פאזי חיצוני אבל ברגע שאני מחבר כל מכשיר חיצוני לשקע של הלוח הזה האוטומט הראשי קופץ בלוח הראשי ,בדקתי כל הפאזות עם מגר כולל ערקה ואפס עם מגר והכל בסדר יש למישהו רעיון מה יכול להיות הבעיה שלי.
|
|
|
•
|
אוטומט קופץ
yone84
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 02, 2014 | 16:03
|
|
יש לי בעיה בבית מלאכה שלי
חיברתי לוח משנה תלת פאזי חיצוני אבל ברגע שאני מחבר כל מכשיר חיצוני לשקע של הלוח הזה האוטומט הראשי קופץ בלוח הראשי ,בדקתי כל הפאזות עם מגר כולל ערקה ואפס עם מגר והכל בסדר יש למישהו רעיון מה יכול להיות הבעיה שלי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 02, 2014 | 18:08 |
|
יש לך טעות בחיבורים!!!
קופץ לך הפחת זרם נכון? ולא המפסק ראשי!
|
|
|
|
|
°
|
תבדוק שחיברת את ההזנה והאפס לפני הפ
איציק
|
|
|
Sep 02, 2014 | 21:28 |
|
|
|
•
|
חיברת את הפאזות לפני פחת
שי
|
|
|
Sep 03, 2014 | 21:15 |
|
ואת האפס אחרי פחת,זאת הסיבה שהפחת קופץ.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|