זו לא הכוונה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
זו לא הכוונה   

מאת:  צור גרין 85    Aug 26, 2014  ||  07:25


הכוונה היא שצריך לחבר את מוליכי האפס של המעגלים לפס אפסים או למהדקי אפס מיועדים לכך (כמו בלוחות האגר למשל), ולא להשתמש במהדקים רגילים או כל קומבינה אחרת.

הסיבה היא שיהיה קל לאתר תקלה או לנתק מעגל ספציפי בלוח. לפעמים מגיעים ללוח ממש ישן ורואים שכל האפסים מחוברים במהדק מס' 4 או משהו דומה, ואז כשרוצים לנסות לאתר תקלה צריכים לנתק את כל האפסים מהלוח.

למערכות פיקוד ובקרה יש חוקים משלהן, ועובדה שבודקי ח"ח מתעלמים ממערכות הפיקוד כשהם בודקים לוח בביקורת.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שרשור אפסים   m4
  Aug 20, 2014 | 23:00
° 
בהחלט כן   צור גרין 85
  Aug 21, 2014 | 20:14
• 
למרות שמותר לא מומלץ...   byh011
  Aug 21, 2014 | 23:36
• 
תלוי   זקזק
  Aug 22, 2014 | 00:43
• 
חוק החשמל   m4
  Aug 25, 2014 | 23:15
• 
זו לא הכוונה   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Aug 26, 2014 | 07:25
° 
תשתמש במהדקים על פס דין   שניר
  Aug 26, 2014 | 17:19

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com