שלום לכולם,
האם מותר בלוח חשמל לשרשר אפסים- לדוגמה בין נוריות סימון מתח לבין מגענים ומשם לפס אפסים.
אודה לתשובתכם,
תודה.
|
|
|
•
|
שרשור אפסים
m4
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Aug 20, 2014 | 23:00
|
|
שלום לכולם,
האם מותר בלוח חשמל לשרשר אפסים- לדוגמה בין נוריות סימון מתח לבין מגענים ומשם לפס אפסים.
אודה לתשובתכם,
תודה.
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Aug 21, 2014 | 20:14 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
למרות שמותר לא מומלץ...
byh011
|
|
|
Aug 21, 2014 | 23:36 |
|
אם צריך להחליף מגען בלוח אתה מנתק את שרשור האפסים ועלול להשאיר ציוד ללא אפס.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 22, 2014 | 00:43 |
|
בחיווט מקצועי לוחצים שני גידים בסופית ניקל אחת
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 25, 2014 | 23:15 |
|
לא סתם שאלתי לפי תקנות החשמל-
-התקנת לוחות סעיף 24 רשום "מוליכי אפס (N) שבלוח יחוברו אל פס האפס או להדקי האפס (N), המיועדים למוליכים אלה בלבד"
למיטב ידעתי מקובל לשרשר, לפי החוק מה שאני מבין שאסור-מה דעתכם?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 26, 2014 | 07:25 |
|
הכוונה היא שצריך לחבר את מוליכי האפס של המעגלים לפס אפסים או למהדקי אפס מיועדים לכך (כמו בלוחות האגר למשל), ולא להשתמש במהדקים רגילים או כל קומבינה אחרת.
הסיבה היא שיהיה קל לאתר תקלה או לנתק מעגל ספציפי בלוח. לפעמים מגיעים ללוח ממש ישן ורואים שכל האפסים מחוברים במהדק מס' 4 או משהו דומה, ואז כשרוצים לנסות לאתר תקלה צריכים לנתק את כל האפסים מהלוח.
למערכות פיקוד ובקרה יש חוקים משלהן, ועובדה שבודקי ח"ח מתעלמים ממערכות הפיקוד כשהם בודקים לוח בביקורת.