מה המרחק שצריך להיות לפי התקן בין כיריים לבין שקע חשמל בסמוך על החרסינה?
|
|
|
•
|
מרחק שקע מכיריים
yalyal
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Aug 20, 2014 | 19:28
|
|
מה המרחק שצריך להיות לפי התקן בין כיריים לבין שקע חשמל בסמוך על החרסינה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 20, 2014 | 20:14 |
|
יש כאלו שעושים שקע ממש מעל הכיריים בשביל בלנדר סטיק.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 21, 2014 | 22:35 |
|
למישהו יש בבקשה תשובה יותר מדוייקת?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 27, 2014 | 17:58 |
|
שלום וברכה,
בתקנות החשמל (מעגלים סופיים) אתה נדרש לדאוג שהציוד יתאים למקום התקנתו, בכוונה העניין כה אמורפי כדי שתצטרך אתה לדאוג שיהיה מוגן ככל האפשר והאחריות עליך (על המתכנן).
בעניין חיבור לגז,
סביבת ברז הגז נחשבת לאזור נפיץ, כך גם הכיריים עצמם, לכן אתה נדרש להתמודד עם תקן ישראלי 60079 או 786, או IEC 1241, לכן אתה נדרש להתרחק מספיק או להתקין אביזר מתאים למקום, מה שבית תקע לא יכול להיות ככל הנראה...
לזכרוני, מרחק של חצי מטר מרחק אופקי + אנכי (מעל) מהברז+כיריים עושה את העבודה.
בברכה,
ירדן יצחקי