לאן בדיוק תחבר פקט?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לאן בדיוק תחבר פקט?   

מאת:  צור גרין 85    Aug 16, 2014  ||  23:14


בין היחידה הפנימית לחיצונית עובר כבל שחור כח+פיקוד של מיזוג, עטוף בסרט לבן יחד עם צנרת הגז, ונכנס ישירות למדחס.

איך בדיוק תחבר שם פקט?

תפרק את הסרט הלבן ותחתוך את הכבל השחור? ומה תעשה אם הכבל השחור מתוח ואין מספיק אורך להעביר אותו דרך הפקט? ואיך תדע מה אפס ומה פאזה? ואולי יש יותר ממוליך פאזה אחד? ומה תעשה עם מוליכי הפיקוד? תחבר אותם במהדקים ותדחוף בתוך הפקט?

זה נראה לך רציני?

אם היה חיוב כזה, היו מייצרים את המזגן עם אביזר מיתוג מתאים, או לפחות עם מהדקי זכר-נקבה בתוך פתח החיבורים של המזגן.

ונשאל עוד שאלה. מזגן שההזנה שלו מהמדחס, ויש לו מפסק פקט והכל סבבה, מה יקרה אם טכנאי יבוא לעבוד על היחידה הפנימית? מי אמר שאף אחד לא יבוא לו מבחוץ ויסובב את הפקט ויחשמל אותו? שאלה מטומטמת, נכון?

אותו דבר עם השאלה המקורית.

להוציא שקע מתקע זה מספיק.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם זה נכון?   david66
  Aug 16, 2014 | 21:13
• 
זה נכון מאוד   אבישי123
  Aug 16, 2014 | 21:40
• 
עד 30 ס"מ אתה יכול לשרשר שקעים   שי
  Aug 16, 2014 | 21:43
• 
לאן בדיוק תחבר פקט?   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Aug 16, 2014 | 23:14
• 
ממש לא!!!   אבישי123
  Aug 18, 2014 | 15:08
• 
מיותר לחלוטין   קניגסברג
  Aug 18, 2014 | 16:47
• 
נכון   אבישי123
  Aug 19, 2014 | 13:28
• 
דוד שמש או מדחס מזגן?   yardeny
  Aug 18, 2014 | 19:18
• 
עוד אפשרות שכבר עברה ביקורת   רוני מערכות חשמל
  Aug 19, 2014 | 21:42
• 
שירשור שקע   מחשבות חשמל
  Aug 20, 2014 | 23:59

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com