עדכון
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
עדכון   

מאת:  tomer103    Jul 31, 2014  ||  18:23


משהו השתנה במתחים באותם חדרים.
מתח בין פאזה לאפס כעת 170V.
מתח בין פאזה להארקה עדיין 230V.
מתח בין אפס להארקה 50V.

כמו כן איתרתי את 2 מעגלי הכוח של אותם חדרים, אך כשאני מוריד אותם אין שינוי במתחים. ( והם בוודאות שייכים לאותם שני חדרים כי כשהם מורדים יש מתח תקין בכל שקע ושקע בבית )
הדבר היחיד שמוריד לי לגמרי את המתח בשקעים זה כאשר אני מוריד מעגל תאורה סמוך . מעגל של 10A אשר לכאורה מזין רק חדר שירותים.
לא ברור לי האם הדבר קשור לתקלה המוזרה הזאת או שמערכת החשמל בבית הזה תוכננה בצורה לא נורמאלית.

כמו כן, כמו שכבר אמרתי כל האפסים בלוח מחוזקים הייטב.
אין חשד כאילו מישהו נגע וחיבל במערכת והחליף בין החוטים.
הדבר היחיד שעולה על דעתי הוא שיש כשל בידודי באחד הקווים האלו, וזה אוכל לבדוק רק ביום ראשון כאשר אבדוק עם מגר את הקווים הנ"ל.

לעצותיכם אודה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.   tomer103
  Jul 30, 2014 | 16:58
• 
תבדוק בלוח הראשי מתח בין פאזות לאפס   אודי
  Jul 30, 2014 | 17:25
• 
בדקתי.   tomer103
  Jul 30, 2014 | 18:23
° 
מישהו הפך בין אפס לפאזה וזה מה שמבל   אודי
  Jul 30, 2014 | 19:44
• 
חסר לך אפס   שי
  Jul 30, 2014 | 21:26
• 
כמו שאמרו יש נתק באפס   קניגסברג
  Jul 30, 2014 | 21:51
• 
כל המכשירים והנורות בחוץ.   tomer103
  Jul 31, 2014 | 17:56
° 
תומר, מה נסגר עם התקלה? מה מצאת?   קניגסברג
  Jul 31, 2014 | 09:46
• 
עדכון   tomer103   > את/ה נמצא כאן
  Jul 31, 2014 | 18:23
• 
אז נראה שה״מעגל הסמוך״ הוא המעגל..   קניגסברג
  Aug 01, 2014 | 11:44
• 
יש לך קופסת חיבורים שרופה.   צור גרין 85
  Aug 02, 2014 | 18:45
• 
התקלה אותרה ותוקנה.   tomer103
  Aug 04, 2014 | 20:39
• 
שמח שאיתרת ותיקנת.   צור גרין 85
  Aug 04, 2014 | 22:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com