חסר לך אפס
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
חסר לך אפס   

מאת:  שי    Jul 30, 2014  ||  21:26


כמו שאודי אמר,הפכו בין הפאזה והאפס כך שהבדיקה למעשה בין אפס להארקה היא פאזה להארקה,כלומר אפס מנותק או שרוף בקופסת חיבורים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.   tomer103
  Jul 30, 2014 | 16:58
• 
תבדוק בלוח הראשי מתח בין פאזות לאפס   אודי
  Jul 30, 2014 | 17:25
• 
בדקתי.   tomer103
  Jul 30, 2014 | 18:23
° 
מישהו הפך בין אפס לפאזה וזה מה שמבל   אודי
  Jul 30, 2014 | 19:44
• 
חסר לך אפס   שי   > את/ה נמצא כאן
  Jul 30, 2014 | 21:26
• 
כמו שאמרו יש נתק באפס   קניגסברג
  Jul 30, 2014 | 21:51
• 
כל המכשירים והנורות בחוץ.   tomer103
  Jul 31, 2014 | 17:56
° 
תומר, מה נסגר עם התקלה? מה מצאת?   קניגסברג
  Jul 31, 2014 | 09:46
• 
עדכון   tomer103
  Jul 31, 2014 | 18:23
• 
אז נראה שה״מעגל הסמוך״ הוא המעגל..   קניגסברג
  Aug 01, 2014 | 11:44
• 
יש לך קופסת חיבורים שרופה.   צור גרין 85
  Aug 02, 2014 | 18:45
• 
התקלה אותרה ותוקנה.   tomer103
  Aug 04, 2014 | 20:39
• 
שמח שאיתרת ותיקנת.   צור גרין 85
  Aug 04, 2014 | 22:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com