חסר לך אפס
מאת:
שי
Jul 30, 2014
||
21:26
כמו שאודי אמר,הפכו בין הפאזה והאפס כך שהבדיקה למעשה בין אפס להארקה היא פאזה להארקה,כלומר אפס מנותק או שרוף בקופסת חיבורים.
|
|
|
•
|
תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.
tomer103
|
|
|
Jul 30, 2014 | 16:58
|
|
שלום חברים,
מדובר על דירה, חיבור חד פאזי 40A.
ב2 חדרים צמודים בדירה אין מתח.
עכשיו מה הכוונה אין מתח, הכוונה היא שאין מתח בין פאזה לאפס.
אך באותם חדרים ישנה תופעה שאני טרם נתקלתי בה. יש לי 230V בשקעים בין פאזה להארקה, וגם בין האפס להארקה !
מה שיותר מוזר הוא, שבאחד החדרים ישנה קופסאת ביקורת ושאני בודק שם מתחים בין האפסים לפאזות, אני מקבל תוצאות משונות של 70V 160V ו 30V.
חשוב לציין שבעת התרחשות התקלה אף מא"ז לא קפץ. כנ"ל גם ממסר פחת.
לעצותיכם אודה.
|
|
|
|
|
•
|
תבדוק בלוח הראשי מתח בין פאזות לאפס
אודי
|
|
|
Jul 30, 2014 | 17:25 |
|
לפי מה שאתה אומר לדעתי אפס ראשי מנותק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 30, 2014 | 18:23 |
|
בלוח יש 230V בין כל אחד מהמאזים לבין האפס.
כל האפסים מחוברים ובחצי בית הכל תקין.
מה שאני לא מבין זה איך יכול להיות 230V גם בין האפס להארקה ? וכתוצאה מכך יש מתח של כמה וולטים בודדים בין פאזה לאפס.
|
|
|
|
|
°
|
מישהו הפך בין אפס לפאזה וזה מה שמבל
אודי
|
|
|
Jul 30, 2014 | 19:44 |
|
|
•
|
חסר לך אפס
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 30, 2014 | 21:26 |
|
כמו שאודי אמר,הפכו בין הפאזה והאפס כך שהבדיקה למעשה בין אפס להארקה היא פאזה להארקה,כלומר אפס מנותק או שרוף בקופסת חיבורים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 30, 2014 | 21:51 |
|
המתח שאתה מקבל הוא כנראה דרך אחד המכשירים או הנורות.
|
|
|
|
|
|
°
|
תומר, מה נסגר עם התקלה? מה מצאת?
קניגסברג
|
|
|
Jul 31, 2014 | 09:46 |
|
|
•
|
|
|
Jul 31, 2014 | 18:23 |
|
משהו השתנה במתחים באותם חדרים.
מתח בין פאזה לאפס כעת 170V.
מתח בין פאזה להארקה עדיין 230V.
מתח בין אפס להארקה 50V.
כמו כן איתרתי את 2 מעגלי הכוח של אותם חדרים, אך כשאני מוריד אותם אין שינוי במתחים. ( והם בוודאות שייכים לאותם שני חדרים כי כשהם מורדים יש מתח תקין בכל שקע ושקע בבית )
הדבר היחיד שמוריד לי לגמרי את המתח בשקעים זה כאשר אני מוריד מעגל תאורה סמוך . מעגל של 10A אשר לכאורה מזין רק חדר שירותים.
לא ברור לי האם הדבר קשור לתקלה המוזרה הזאת או שמערכת החשמל בבית הזה תוכננה בצורה לא נורמאלית.
כמו כן, כמו שכבר אמרתי כל האפסים בלוח מחוזקים הייטב.
אין חשד כאילו מישהו נגע וחיבל במערכת והחליף בין החוטים.
הדבר היחיד שעולה על דעתי הוא שיש כשל בידודי באחד הקווים האלו, וזה אוכל לבדוק רק ביום ראשון כאשר אבדוק עם מגר את הקווים הנ"ל.
לעצותיכם אודה.
|
|
|
|
|
•
|
אז נראה שה״מעגל הסמוך״ הוא המעגל..
קניגסברג
|
|
|
Aug 01, 2014 | 11:44 |
|
למה שללת אפשרות שהמעגל של השירותים הוא המעגל שמזין את השקעים הללו?
קשה לי להאמין שחדר שירותים יקבל מעגל משלו. ואם הניתוק של המעגל גורם לזה שלא יהיה מתח בשקעים כנראה שזה המעגל שמזין את השקעים.
נתק באפס יכול להיות בלוח, ויכול להיות גם בקופסאות חיבורים. הייתי בודק את קופסאות החיבורים ומהדק שם את הברגים ובודק אם יש חוטים שהשתנה הצבע שלהם. (שינוי צבע של גיד מראה על התחממות, שמראה בדר״כ על מגע רופף)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 02, 2014 | 18:45 |
|
מצא אותה והעניין ייפתר.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 04, 2014 | 20:39 |
|
צור גרין פגעת בול !
מתברר שהייתה קופסאת חיבורים נסתרת מאחורי ארון קיר שאף אחד לא ידע על קיומה. איתרתי אותה רק ע״י השחלת סטלבנד מקופסא אחרת . החוטים והמהדקים הותכו ולאחר החלפתם הכל הסתדר.
תודה רבה לכולכם על העזרה והרצון הטוב.
תומר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 04, 2014 | 22:02 |
|
בעיני בעל מקצוע (נגר/איש גבס) שמסתיר וחוסם קופסאות חשמל מתוך עצלות הוא סוג של פושע.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
|