תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.   

מאת:  tomer103    Jul 30, 2014  ||  16:58


שלום חברים,

מדובר על דירה, חיבור חד פאזי 40A.
ב2 חדרים צמודים בדירה אין מתח.
עכשיו מה הכוונה אין מתח, הכוונה היא שאין מתח בין פאזה לאפס.
אך באותם חדרים ישנה תופעה שאני טרם נתקלתי בה. יש לי 230V בשקעים בין פאזה להארקה, וגם בין האפס להארקה !
מה שיותר מוזר הוא, שבאחד החדרים ישנה קופסאת ביקורת ושאני בודק שם מתחים בין האפסים לפאזות, אני מקבל תוצאות משונות של 70V 160V ו 30V.
חשוב לציין שבעת התרחשות התקלה אף מא"ז לא קפץ. כנ"ל גם ממסר פחת.

לעצותיכם אודה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלה בייתית שאינני מוצא לה פתרון.   tomer103   > אתה נמצא כאן
  Jul 30, 2014 | 16:58
• 
תבדוק בלוח הראשי מתח בין פאזות לאפס   אודי
  Jul 30, 2014 | 17:25
• 
בדקתי.   tomer103
  Jul 30, 2014 | 18:23
° 
מישהו הפך בין אפס לפאזה וזה מה שמבל   אודי
  Jul 30, 2014 | 19:44
• 
חסר לך אפס   שי
  Jul 30, 2014 | 21:26
• 
כמו שאמרו יש נתק באפס   קניגסברג
  Jul 30, 2014 | 21:51
• 
כל המכשירים והנורות בחוץ.   tomer103
  Jul 31, 2014 | 17:56
° 
תומר, מה נסגר עם התקלה? מה מצאת?   קניגסברג
  Jul 31, 2014 | 09:46
• 
עדכון   tomer103
  Jul 31, 2014 | 18:23
• 
אז נראה שה״מעגל הסמוך״ הוא המעגל..   קניגסברג
  Aug 01, 2014 | 11:44
• 
יש לך קופסת חיבורים שרופה.   צור גרין 85
  Aug 02, 2014 | 18:45
• 
התקלה אותרה ותוקנה.   tomer103
  Aug 04, 2014 | 20:39
• 
שמח שאיתרת ותיקנת.   צור גרין 85
  Aug 04, 2014 | 22:02