יש להחליף את הגיד
מאת:
שי
Jul 28, 2014
||
15:28
באחריות חברת חשמל,עליך לדרוש שיחליפו את הגיד.
אם לא יחליפו תמיד יהיה מצב של התחממות בגלל הפיח,וזה יגרום לשריפת הפקק.(מנסיון שלי במרכזיות תאורה,זאת אחת הסיבות לשריפת פקק גם כשאין זרם יתר)
אתה מבחינתך בדוק אם אין זרם יתר על הפאזה הזאת,בדוק איזון פאזות,בדוק תקינות מפסק ראשי.
|
|
|
•
|
|
|
Jul 27, 2014 | 21:25
|
|
בבית כנסת אחת הפזות של חברת החשמל נשרפה ...באתי להחליף את הפיוז של חברת חשמל שמתי לב שכול פיוז היה בגודל אחר, אחד 35 אחד 60 . בכול מיקרה שמתי לב שאיפה שהפיוז היה שרוף,הגיד של חברת חשמל אל הפיוז ומימנו היה שרוף...אם הגיד חום אז 10 סמ מהמגע עם הפיוז החוט קיבל גוון שחור לגמרי והנחושת שנוגעת בבית הפיוז גם שחורה או מפוחמת.....חברת החשמל הייתה שם ועמדה על כך שהראשי יוחלף ל 3 כפול 25(לא ברור מה הקודם היה..ישן ומחוק...).זה בוצע...הם שבו למקום ופשוט שמו פיוז חדש ואת הגיד השאירו כמו שהוא...קרה לי מקרה כזה בעבר איתם...התקשרתי להתלונן והם העבירו אותי לבחור שביצע את העבודה והוא טען שזה בסדר. השאלה שלי האם זה בסדר?? האם העובדה שהוא לא החליף גיד או חשף נחושת חדשה מהגיד יכולה לגרום לשריפת הפיוז שוב...מה אני יכול לעשות בנידון??
|
|
|
|
|
•
|
יש להחליף את הגיד
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 28, 2014 | 15:28 |
|
באחריות חברת חשמל,עליך לדרוש שיחליפו את הגיד.
אם לא יחליפו תמיד יהיה מצב של התחממות בגלל הפיח,וזה יגרום לשריפת הפקק.(מנסיון שלי במרכזיות תאורה,זאת אחת הסיבות לשריפת פקק גם כשאין זרם יתר)
אתה מבחינתך בדוק אם אין זרם יתר על הפאזה הזאת,בדוק איזון פאזות,בדוק תקינות מפסק ראשי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 05, 2014 | 17:09 |
|
לבסוף אחרי שעמדתי על כך הם החליפו...מוזר לי שאני צריך להתחנן.....מבחינתי שאחד הגידים של חברת חשמל שרוף בקצה שמגיע אל הבית..המתח על אחת הפזות יכול להיות יותר נמוך...אני לא יודע אם יש קשר אבל שמתי שם קונטקטור מודולרי 3 כפול 25 אמפר של הגר והוא נדפק אחרי רק כחודשיים שימוש...הוא שירת כ 9 קווי תאורה... ועל כול פזה לא היה יותר מ 10 אמפר...האם יכול להיות שבגלל אחת הפזות השרופות של חברת חשמל או הגיד השרוף יכל להיגרם נזק לקונטקטור???
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 06, 2014 | 16:36 |
|
כי ברגע שמגע מפוייח בבית נתיך,הוא זה שגורם לנתיך להישרף מהסיבה של התחממות,התחממות מגיעה כמובן לאורך הגיד עד לכניסת המפסק הראשי,במקרה של התחממות גם הראשי היה צריך לקפוץ.
מה ההגנה שהייתה על המגען?או שהמגען קיבל ישר מהראשי?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 06, 2014 | 18:04 |
|
הגנה של 3 כפול 16 אמפר...אבל מעבר לזה..הרבה פעמים שאני מגיע לטפל "בקצרים" למינהם..לפעמים אני מקבל מתח נמוך של 170 וולט ואז אני בודק את קופסאות הסתעפות ואני מגלה שגיד שרוף...זה לא אותו דבר עם הגיד של חברת חשמל אם הוא שרוף או מפוחם...הכוונה שיכולה להיות השפעה נוספת מעבר או לפני שריפת הפיוז של חברת חשמל...לא!?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 07, 2014 | 16:59 |
|
או כל מתח דומה הוא בדרך כלל בגלל הרב מודד שלך ומראה על אפס מנותק לגמרי. אם תחבר התנגדות או צרכן על המתח הזה הוא ירד לאפס
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 07, 2014 | 17:42 |
|
אם אפס מנותק לגמרי אז הרב מודד מראה אפס! יכול להיות שיש מתח נמוך אם "במעלה הדרך" אולי בקופסת ההסתעפות האפסים שמחוברים יחדיו שרופים או הפזות שרופות...זה קרה לי לא פעם...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 07, 2014 | 21:32 |
|
ובשקע מחובר צרכן,המתח יהיה 170V,אם לא מחובר צרכן תקבל 0V,
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 07, 2014 | 23:53 |
|
גם שהאפס מנותק לגמרי תקבל קריאות מתח משונות כאלה
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
|
|