מה אתם הייתם עושים?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מה אתם הייתם עושים?   

מאת:  david66    Jul 27, 2014  ||  21:25


בבית כנסת אחת הפזות של חברת החשמל נשרפה ...באתי להחליף את הפיוז של חברת חשמל שמתי לב שכול פיוז היה בגודל אחר, אחד 35 אחד 60 . בכול מיקרה שמתי לב שאיפה שהפיוז היה שרוף,הגיד של חברת חשמל אל הפיוז ומימנו היה שרוף...אם הגיד חום אז 10 סמ מהמגע עם הפיוז החוט קיבל גוון שחור לגמרי והנחושת שנוגעת בבית הפיוז גם שחורה או מפוחמת.....חברת החשמל הייתה שם ועמדה על כך שהראשי יוחלף ל 3 כפול 25(לא ברור מה הקודם היה..ישן ומחוק...).זה בוצע...הם שבו למקום ופשוט שמו פיוז חדש ואת הגיד השאירו כמו שהוא...קרה לי מקרה כזה בעבר איתם...התקשרתי להתלונן והם העבירו אותי לבחור שביצע את העבודה והוא טען שזה בסדר. השאלה שלי האם זה בסדר?? האם העובדה שהוא לא החליף גיד או חשף נחושת חדשה מהגיד יכולה לגרום לשריפת הפיוז שוב...מה אני יכול לעשות בנידון??

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מה אתם הייתם עושים?   david66   > אתה נמצא כאן
  Jul 27, 2014 | 21:25
• 
יש להחליף את הגיד   שי
  Jul 28, 2014 | 15:28
• 
הם החליפו   david66
  Aug 05, 2014 | 17:09
• 
לדעתי אין קשר למגען.   שי
  Aug 06, 2014 | 16:36
• 
היתה לו הגנה למגען   david66
  Aug 06, 2014 | 18:04
• 
מתח 170   זקזק
  Aug 07, 2014 | 16:59
• 
לא הבנתי   david66
  Aug 07, 2014 | 17:42
• 
אם אפס מנותק   שי
  Aug 07, 2014 | 21:32
• 
אז זהו שלא   זקזק
  Aug 07, 2014 | 23:53

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com