במפעל תעשייתי האם חובה להתקין פחת ? האם לקו הזנה ללוח משנה 16"5 ניתן להתקין מאמ"ת 63Aגם בלוח הראשי וגם במשני או רצוי לרדת דרגה ל 50A במשני?
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2014 | 06:18
|
|
איזה גודל מאמ"ת מקסימלי ניתן להתקין לכבל בחתך 16 ממ"ר?
|
|
|
|
|
|
•
|
שאלה נוספת
אבי99
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Apr 23, 2014 | 23:52 |
|
במפעל תעשייתי האם חובה להתקין פחת ? האם לקו הזנה ללוח משנה 16"5 ניתן להתקין מאמ"ת 63Aגם בלוח הראשי וגם במשני או רצוי לרדת דרגה ל 50A במשני?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2014 | 01:09 |
|
רק מתקן דירתי מחויב בפחת , אך מעשית סכנת ההתחשמלות בתעשייה אינן פחותות מאשר בבית , אולי יותר במקרים מסויימים , לכן כדאי ומומלץ להתקין פחת למעגלי המאור ולשקעים .
עפ"י חוק אתה יכול להתקין בלוח המשני מפסיק ראשי ולא מאמ"ת , מאמ"ת יכול לשמש כמפסיק , לכן אין כל בעייה להתקין מאמ"ת 63A במשני , אני תמיד מתקין במשני ח"א ולא מפסיק , ולו רק בגלל שהוא יותר זול .
התקנה של ח"א 50A תקטין את אפשרות הצריכה ב 13X3A = 39A חבל לא לאפשר שימוש בעודף הזה .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2014 | 01:12 |
|
במידה ובלוח המשני יש פחת , הוא יכול לשמש כמפסיק ראשי ולא צריך מאמ"ת לפניו
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2014 | 07:17 |
|
ידידי גם בתעשיה כל השקעים לציוד המטלטל מחוייב בפחת זרם .בערך לפני שנתיים יצא החוק.יום טוב רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2014 | 00:48 |
|
תודה על העדכון .
בכנס האחרון של חשמלאים שהייתי בו , הנושא עלה והתשובה הייתה שרק בדירות צריך .
מישהו טועה או מטעה , אם זה אני , אני מתנצל ושוב תודה לך על שאתה מונע ממני להטעות .
על זה כבר נאמר : למרות שאתה בטוח בעצמך , חשוב לפני שאתה פותח את הפה .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2014 | 07:26 |
|
אין צדיק ולא יחטא כולנו מידי פעם טועים בדברים הקטנים.כנס בגוגל לציוד מטלטל ותראה את החוק שמחייב.אני קיבלתי דף רישמי המשרד לבטיחות וגהות כמה שנים אחורה והתקנתי פחת בכל לוח שאילו מתחבר ציוד מטלטל.יום טוב ושבת שלום.רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2014 | 07:52 |
|
אם אתה מתקין לוח זו טרחה מאוד קטנה להתקין ממסר פחת וגם תוספת כספית זניחה ביחס למחיר הלוח והעבודה.
פשוט להתקין בכל מקום וזהו, לא מבין למה יש מישהו שלא יתקין פחת.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2014 | 14:20 |
|
בעבר התקנתי במאפיית פיתות פחת בלוח חשמל ובגלל זליגה במכונה מסויימת קפץ הפחת ,העובדים המקום לא הבינו שכנראה מכונה מסויימת גרמה לזליגה והמפעל הושבת לשעה=נזק כספי גדול,לדעתי זה אחד השיקולים שלא מקובל להתקין פחת בתעשייה,לגבי החוק החדש שאחד המגיבים ציין-לא ידוע לי כדאי לברר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2014 | 16:54 |
|
חברים בלוח תעשיתי לא מתקינים פחת עקב גודל מתקן וזרמים גבוהים + עלויות גבוהות. תקנה /חוק לגבי שקעים לציוד מיטלטל +משרדים. ציוד מיטלטל מחובר לשקעים ויכול לנוע ממקום למקום כגון רתכת קטנה .קומקום חשמלי ועוד. לא מדובר על מכונות קבועות. שבת שלום רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 26, 2014 | 09:53 |
|
נא לשים לב לתקנה 5 ו-6 בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל ) http://www.moital.gov.il/NR/exeres/03B31C7D-EA6D-4BBE-9F64-ED6182E84F22.htm
|
|
|
|
|
|
|