שלום חברים
נתקלתי בתופעה מוזרה.
בלוח ביתי הפחת קופץ וכאשר אני מנסה לבדוק איזה חצי אוטומט גורם לו ליפול כל פעם יוצא שמפסק אחר מקפיץ לי את הפחת..........ולכן אני לא יודע איזה קו מקצר
מה לעשות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2014 | 14:50 |
|
שבוע טוב
מה שאני מבין שאתה מדבר על דירה אחת פזי .
מה שאתה צריך לעשות לנתק אפסים וארקות של כול הצרכנים שלך הבסבלנות לחבר אחד אחד עד שאתה מגלה איזה קו אזנה מקצר. אבל עוד פעם שים לב רק עם זה חד פזי כי בתלת פזי אתה יכול לגרום לנזק לצרכנים
בהצלחה .
עומר חשמלאי מוסמך.
|
|
|
|
|
•
|
לא הייתי ממליץ לך להתעסק בלוח
שי
|
|
|
Apr 20, 2014 | 16:12 |
|
בשלב ראשון נתק צרכנים מהשקעים,בדוק שהדוד כבוי,בדוק ויזואלית אם אין לחות,רטיבות בצרכנים כמו מדיח,מכונת כביסה,קומקום חשמלי.
אם לאחר כל הבדיקות עדיין הפחת קופץ,הזמן חשמלאי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2014 | 17:27 |
|
אני חושב שהבחור חשמלאי הוא רק צריך כיוון.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2014 | 17:45 |
|
נכון אני חשמלאי מוסמך אבל לא נתקלתי בתופעה כזו......
ייתכן שהפחת תקול ?
לחליף פחת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2014 | 17:52 |
|
אתה יכול להחליף אבל לטעמי אין צורך ..
אני יותר בכיון של נתק את אפס וארקות של הצרכנים לחבר אחד אחד.
פשוט מה שקורה אתה אומר כול פעם לצי אוטומט קופץ כול הקוים של אפס וארקות בסופו של דבר הים אותו
אזנה של אפס וארקות ובגלל זה כול םעם חצי אוטומת אחר קופץ לך.
שהיה לך בהצלחה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2014 | 21:11 |
|
יש קצר בין מוליך אפס למוליך הארקה.
ברגע שאתה מרים את אחד המא"זים אתה גורם לזרימת זרם באפס (בגלל מכשירי חשמל שמחוברים למעגל),
ומשם הזרם זורם דרך הקצר לאדמה ומפעיל את הפחת.
ניתוק אפסים אחד אחד יגלה לך את הקו הבעייתי, וייתכן שזה יותר מאחד.
הכי מומלץ לעבוד עם מגר.
בהצלחה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 22, 2014 | 00:20 |
|
אסור ,לא מומלץ ,לא יעיל , לא חכם , מיותר , ביזבוז זמן , לא נותן כלום . לא מובן מדוע , אין סיבה .
לא מנתקים הארקות בשום מקרה .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 22, 2014 | 15:48 |
|
צהרים טובים
חולק עליך שאתה עושה בדיקה עם מגר אתה לא משחרר את ארקות ואת הפסים אתה בודק התנגדות באוויר.
אתה חיב לפתוח את אפסים את ארקות לבדיקה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2014 | 00:23 |
|
אנסה להסביר לאט , כדי שתבין מהר ואולי תשנה את דעתך לאחר שתקרא את ההסבר הקצר שלהלן ,
חוטי ההארקה מחוברים יחד אל פס ההארקות , וע"י חיבור הפס לצנרת המים או לפס ההשוואה הם מחוברים לאדמה ,
מבנה הבנין ששתול באדמה , גם הוא מחובר לאדמה . ז"א שפס ההארקות בלוח מחובר למבנה הבית .
כל חוט הארקה שאתה מנתק , מתנתק מהחיבור שלו לאדמה (אלא אם כן הוא פגוע ונוגע במבנה , שמחובר לאדמה). כל זאת בזמן שהמתקן תקין . מה קורה אם האפס מסיבה כלשהיא מתקצר למבנה הבית ולא לחוט ההארקה הנלווה אליו .
במקרה כזה אתה מקבל קצר בלוח בין ההארקה והאפס . מה יעזור לך ניתוק ההארקות מהפס , אם תנתק את כל חוטי ההארקה המובילים למעגלים השונים , עדיין הפס יהיה עם קצר ( דרך חוט ההארקה הראשי שמחובר למבנה) וכשתבדוק בין האפסים וההארקות בידוד , הוא יהיה תקין ולא תמצא קצר . רק תמצא שניתקת חוטים לשוא . אם תנתק את הראשי קודם ויתברר שהקצר בעצם מגיע ללוח דרך אחד החוטים של המעגלים , תמצא שניתקת את החוט הראשי לחינם . תמצא גם שעבדת לשוא . פס ההארקות מהווה נקודת ייחוס שאליה מתיחסת ההתנגדות של האפס והפאזה והיא נקודה קבועה , אתה לא נוגע בנקודת ייחוס אלא בחוטים המתייחסים אליה . כשם שכאשר יש לך קצר בין פאזה להארקה , אתה מנתק ח"א ולא חוטי הארקה , גם בקצר עם האפס אתה מנתק אפסים ןלא הארקה .
בתקלה הבאה שלך , נסה לא לפרק את חוטי ההארקה , ותראה כמה זמן אתה חוסך ובאיזה קלות תמצא את האפס הפגוע ואגב , אני מציע לך לא לנתק את כל האפסים יחד , אלא כל שניים שלושה ולעשות בדיקה , רוב הסיכויים שלא תצטרך לנתק את כולם , כי תמצא את החוט הפגוע בניתוקים הראשונים .
בהצלחה
---------------------
|
|
|
|
|
|
|
|