מאת:  yardeny    Apr 17, 2014  ||  22:42


ממסר פחת (מפסק מגן מפני זרם דלף), סוכם את הזרם העובר דרכו וכן את זה החוזר דרכו.
אם שני אלו זהים, הוא מתיר להם לעבור,
אם חל שינוי בשוויון זה, המפסק ישמט (יקפוץ).
לכן:
מגע בין אפס להארקה, לא בהכרח יגרום להקפצה, במקרה שאחד מהמגעים מגיע לפני הפחת והשני אחרי ואכן יש זרם חחי במוליך האפס, תהיה "קפיצה". (בקצרה....)
במגע בין אפס לפאזה, כל הזרם הנכנס דרך הפאזה, יעבור אל האפס, ועל פניו לא יהווה בעיה ולכן לא יקפוץ הפחת אלא המפסק בו נוצר הקצר, אם הוא הותקן כראוי וע"פ חוק החשמל, הוא צפוי לקפוץ ללא בעיות ולהפסיק את ההזנה למעגל המקוצר.
בין פאזה להארקה, הרי שהכוונה היא בהתחשמלות ככל הנראה, זרם המגיע מהפאזה ונמדד בממסר הפחת היה אמור לחזור באפס ולהמדד בכיוון הנגדי בממסר הפחת, אולם האדמה (ההארקה) לקחה מעט זרם לעצמה ולכן האפס לא קיבל את כל הזרם שהיה אמור לקבל, כלומר דלף זרם לאדמה ולכן ממסר הפחת "יקפוץ".