תגובה
מאת:
rafael123
Apr 17, 2014
||
11:46
פח הלוח מוארק ולמעשה קיצרת בין האפס להארקה. פס האפסים הינו אחרי הפחת לכן נוצרה זליגת זרם להארקה, הופר שיוויון הזרמים בפחת ולכן הפחת נפל.
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2014 | 10:43
|
|
יצא לי להרכיב עם חשמלאי מוסמך לוח חשמל על פלטת פח כי היה שם לוח לפני ופשוט החלפנו את הרכיבים. הרכבנו הכול וברגע שהרמנו הפחת לא הפסיק לקפוץ בדקנו רציפות בפחת,בדקנו מעגלים ולא מצאנו את הבעיה. עד ששמנו לב לזה שהברגנו בורג בפס האפסים על מנת לתפוס אותו ללוח והבורג היה ארוך והוא חדר את הפח והיה ביניהם מגע ובגלל זה הפחת קפץ כל הזמן.שאלתי היא למה זה קורה? למה ממגע עם פח הפחת קופץ??תודה לכולם!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2014 | 11:46 |
|
פח הלוח מוארק ולמעשה קיצרת בין האפס להארקה. פס האפסים הינו אחרי הפחת לכן נוצרה זליגת זרם להארקה, הופר שיוויון הזרמים בפחת ולכן הפחת נפל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2014 | 12:09 |
|
זה מצויין שהפחת קפץ, כי זה מראה שלוח הפח מוארק.
הרבה פעמים נתקלתי בלוחות מתכתיים או בעלי רכיבים מתכתיים שלא היו מוארקים כלל, שזה סכנת נפשות של ממש.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|