בוקר טוב.
מה שאתה צריך לעושת זה דבר פשוט את הזנה של של הפחת אתה מזין מהמפסק הראשי של אותו קו ואת אפס אתה לקח מהפחת הראשון ולא מפס אפסים עם תקח אפס מפס אפסים הפחת הקפוץ לך כול הזמן הפחת צריך להיות מחובר בטור .
שהיה לך חג שמח
עומר חשמלאי מוסמך
|
|
|
•
|
|
|
Apr 14, 2014 | 07:55
|
|
ב"ה
שלום לכולם
קו חדש שעשיתי לתאורה (חוטים ומריכף עד הלוח תלת פזי)
מקפיץ את הפחת בהדלקה בדקתי בלוח יש פס אפסים אחד
אין הפרדה החוטים תקינים וחדשים עברו בדיקה נוספת והכל
תקין הבעיה נפתרה רק כשהחלפתי פזה להזנה לקו תופעה זו
מוכרת לי כאשר שמים בלוח יותר מפחת אחד ואז מפרידים את
האפסים ואם אתה לא מחבר נכון אז מקפיץ אבל פה אין הפרדה
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 14, 2014 | 08:22 |
|
בוקר טוב.
מה שאתה צריך לעושת זה דבר פשוט את הזנה של של הפחת אתה מזין מהמפסק הראשי של אותו קו ואת אפס אתה לקח מהפחת הראשון ולא מפס אפסים עם תקח אפס מפס אפסים הפחת הקפוץ לך כול הזמן הפחת צריך להיות מחובר בטור .
שהיה לך חג שמח
עומר חשמלאי מוסמך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 15, 2014 | 21:45 |
|
ב"ה
לא הבנתי למה קו שמדליק שתי נורות אני צריך לחבר מהראשי וממנו לתת הזנה לפחת?
ובכלל לא הבנתי מה קרה אצלי שזה קפץ בפזה אחת וכשהחלפתי פזה זה לא קפץ בעוד שאין הפרדה באפסים
מבקש לפרט אם תוכל תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2014 | 22:36 |
|
1. האם אתה הוספת רק מעגל חדש למתקן קיים או שכל המבנה זה עבודה שלך?
2. אם הבנתי נכון- לוח תלת פאזי שיש בו פחת תלת פאזי. זה המצב? בטוח שזה לא פחת חד פאזי שמגן רק על אחת מהפאזות? וידאת שכל ארבעת המוליכים- האפס ושלושת הפאזות עוברים בפחת?
3. שללת אפשרות שזה הפחת שעושה את הבעיות? (החלפת הפחת באחר שאתה יודע שהוא תקין..)
4. כשהפחת קפץ הוא היה היחיד שקפץ או שיחד אתו קפץ אחד המא"זים?
כפי שתיארת זה באמת מקרה מוזר...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 19, 2014 | 21:34 |
|
ב"ה
והוספתי רק כמה מעגלים לתאורה
כן כל הפזות והאפס מחוברים דרך הפחת
לא בדקתי עם פחת אחר תקין למה יכול להיות תקלה כזאת ? כי אם הפחת היה מקפיץ בפזה מסויימת אז היה מקפיץ את כל המעגלים באותה פזה אבל לא זה המצב
|
|
|
|
|
|
|