יש לי מגר של חברת מגר והוא ממש מציל אותי רק בקטעים שאני בודק זליגה בכבלים למשל, בקו העולה לדוד שמש .. שזה מצריך אותי לעלות לגג ולנתק את הקו מהדוד... וכמובן לנתק גם את הקו מהשעון דוד לפני ביצוע הבדיקה.אם אני לא יודע שהבעיה היא בקו לדוד ..איך אני מוצא את הבעיה דרך לוח החשמל אם בכלל זה אפשרי.?... כי הרבה פעמים בנסיונות שלי לבדוק מה גורם לפחת לקפוץ,קיבלתי קריאות מאוד נמוכות בהרבה מעגלים...האם כדי לבדוק , אני אמור להוציא את כול הנורות החוצה, כדי לקבל קריאה יותר אמינה (יכול לקחת הרבה זמן) ומה לגבי מכשירי חשמל למינהם, מקררים או טלויזיות...אין סיכון למכשיר ,אם המגר מפיל עליו 500 וולט? תודה מראש לכול המשיבים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 11, 2014 | 01:00 |
|
מגר הוא מכשיר שבודק את רמת הבידוד בין החוטים תחת מתח (בניגוד לרב מודד שבודק התנגדות ללא מתח )
קודם כל ולפני כל מדידה אתה צריך לדעת את הערכים המותרים . במתקן או מכשיר חדש הערך הנמוך ביותר המותר הוא 1.5 מגה אוהם , ובישן 0.25 מגה אוהם , ככל שהערך המתקבל גבוה יותר , המתקן במצב טוב יותר .
ערך שנמוך מהרשום דורש בדיקה ותיקון .
בדיקת תקינות נעשית בד"כ אל מול ההארקה כי גם במצב תקין ההתנגדות בין אפס ופאזה יכולה להיות אוהמים בודדים בגלל המכשירים המחוברים ביניהם . מציאת קו פגום מהלוח היא די פשוטה ונעשית ללא הוצאת נורות או מכשירים שמחוברים , אין סכנה לשריפת מכשירים עקב המתח של המגר, כי מה שגורם לשריפת חוטים ומכשירים זה הזרם ולא המתח , ומגר אינו מסוגל לייצר זרם גבוה מספיק לגרימת נזק .
מציאת מעגל פגום בלוח היא פשוטה , א.תעבור בכל הדירה ותפעיל את כל המפסיקים בבית , כי ייתכן ויש בעייה עם פאזה חוזרת . ב. נתק את המאמ"ת הראשי להפסקת החשמל . ג. נתק את הפחת כדי לנתק גם את האפס של חברת חשמל . ד. נתק את כל המאמ"ים בלוח כדי שלא תהיה השפעה של מעגל אחד על השני , דרך האפס המשותף . ה . חבר פרוב אחד לפס הארקות ועם הפרוב השני תבדוק כל מאמ"ת ( על הבורג שמחבר את החוט למעגל ) ותבדוק את הקריאה , מעגל עם קריאה נמוכה מהרשום לעיל לא תקין ויכול לגרום להקפצת הפחת . שים לב , יכול להיות שקריאה נמוכה שמתקבלת בפאזה לא בהכרח מעידה על תקלה בפאזה ,כי יתכן שהתקלה היא באפס אך בגלל מכשיר שמחובר הקריאה הנמוכה מתקבלת גם על הפאזה , לכן השלב הבא הוא לבדוק את הקריאה בין הארקה ואפס , אם היא תקינה התקלה היא בפאזה , אם לא אז צריך לנתק חוטי אפס ולבדוק אחד אחד עם המגר, עד שתמצא את החוט הבעייתי . אין לנתק חוטי הארקה לצורך הבדיקה , כי יתכן והתקלה היא עם המבנה וניתוק חוט ההארקה לא ישנה דבר .
קריאה נמוכה במס' מעגלים יכולה לתקבל בגלל החיבור המשותף בפס האפסים , נתק את האפסים ןסביר להניח שלפחות חלק מהקריאות הנמוכות יסתדר , עם הרבה סבלנות ומעט ניסיון תוכל להתגבר על כל בעייה . בהצלחה
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
כל הכבוד סעדיה
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Apr 11, 2014 | 10:44 |
|
איך אני נהנה מהתשובות שלך...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 11, 2014 | 21:31 |
|
אני אנסה לישם זאת בזליגה הבאה..תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 13, 2014 | 08:10 |
|
סעדיה תשובה יפה , רק רציתי לדעת נניח שעלית על מעגל עם בידוד נמוכה ובודדת את האפס וגילית שהפריצה היא בבידוד של קוו האפס , ונניח שיש למעגל הזה 4 שקעים ושלשה מעגלי תאורה , אז השלב הבא זה לפתוח קופסאות חיבורים ולבודד את האפסים עד שאני עולה על הקוו שזולג , נכון ? או שאני טועה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2014 | 22:22 |
|
קודם כל תודה לשי ולכל המעריכים ,
לשלמה , אתה צודק במסקנה שלך .
אני רק מציע שלפני כל ניתוק חוטים , לתת מבט על איזור המעגל ואביזריו , לפעמים אתה יכול לראות את המקום הפגוע ולחסוך זמן ועבודה .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 19, 2014 | 23:04 |
|
כשבודקים תקינות של מתקן -למה בודקים מגר בין אפס להארקה?
ואם אני בודק בין אפס להארקה כשיש מכשירים או גופי תאורה מחוברים להארקה -המכשיר יראה קצר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 22, 2014 | 01:01 |
|
בדיקת מגר בין האפס וההארקה נועדה לודא שקיימת התנגדות מסויימת ביניהם , במידה ואין התנגדות מספיקה יעבור חלק מהזרם הזורם באפס אל ההארקה וזה לא ממש מומלץ . הזרם בהארקה מוגבל ע"י הפחת , עפ"י הרשום עליו , ובמידה והוא עובר את הרשום עליו הוא מגיע לערך מסוכן , ולכן הפחת מפסיק את החשמל . הפוטנציאל בין האפס וההארקה הוא אומנם זהה , אך באפס מותר שיזרום זרם , ובהארקה אסור .
במידה ואתה מקבל קצר בבדיקה בין אפס והארקה , באם מחוברים מכשירים ובאם לא , הדבר מעיד על בידוד לקוי בקו או במכשיר .
---------------------
|
|
|
|
|
|
|