בוקר טוב
מאת:
dor
Nov 30, 2012
||
06:25
לגבי הנורות שנשרפות יחסית מהר יש קשר למתח הזנה גבוה יותר מהנורמל .לגבי האוטומט לדעתי הוא מסוגל לעבוד במתח עד 250 v ולכן יכול להיות מגע רופף שגרם להתחממות .לגבי התקלה של התאורה עובדת קבוע כנראה כמו שאמרתה אחד הלחצנים תפוס או קצר בין החוטים.בהצלחה רפי
|
|
|
•
|
אוטומט חדר מדרגות וחברת חשמל
david66
|
|
|
Nov 29, 2012 | 22:16
|
|
ועד בית קורא לי...חושך בחדר מדרגות...אוטומט חדר מדרגות פגום. אור לא נדלק. אני מרכיב אוטומט חדש של HAGER ולפניו חצי אוטומט 1X10 אמפר של HAGER. שמזין רק את תאורת חדר המדרגות.האור נדלק אבל קבוע.אני מבין שכרגע יש לחפש מפסק מדרגות תקוע ואם לא נמשיך לבדוק חוטים שמקצרים...אני מודיע לועד הבית שתדרש עבודה מעבר למה שסוכם ....לרגע זה אני משאיר את האור דלוק קבוע. מספר ימים אחרי ועד הבית מתקשר וטוען שאין חשמל שוב בחדר מדרגות...אני בודק ומוצא שאוטומט חדר המדרגות החדש ששמתי פגום.מריח שרוף. מחליף אוטומט חדר מדרגות חדש שוב של חברת HAGER.לא מבין איך נשרף.כי גם הקודם נשרף...אני בודק מתח ומוצא שהמתח הוא 242 VOLT.
מתקשר לחברת חשמל ,הם אומרים שיגיעו לבדוק...בינתים אותו טכנאי שאמור לבוא מתקשר אלי וטוען שהם לא חייבים להוריד את המתח ושזה תקין עד 255 V.
אני מסביר לו שנורות נשרפות שם בלי סוף ושני אוטומטים כבר הלכו והוא טוען שזה לא קשור.
אשמח לקבל את תגובתכם.
|
|
|
|
|
•
|
בוקר טוב
dor
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 30, 2012 | 06:25 |
|
לגבי הנורות שנשרפות יחסית מהר יש קשר למתח הזנה גבוה יותר מהנורמל .לגבי האוטומט לדעתי הוא מסוגל לעבוד במתח עד 250 v ולכן יכול להיות מגע רופף שגרם להתחממות .לגבי התקלה של התאורה עובדת קבוע כנראה כמו שאמרתה אחד הלחצנים תפוס או קצר בין החוטים.בהצלחה רפי
|
|
|
|
|
•
|
שמתי אוטומט חדש גם הוא נשרף
david66
|
|
|
Dec 05, 2012 | 16:30 |
|
שמתי שוב אוטומט חדר מדרגות חדש של HAGER חזקתי את כול הברגים. גם את האפס של חברת החשמל.אבל חזקתי רק בסביבת האוטומט.לא פתחתי קופסאות הסתעפות או לחצנים נוספים כי לא שילמו לי על זה. אמרתי ללקוח שיש צורך בהמשך עבודה.שמתי את אוטומט חדר המדרגות על אור קבוע כי אחד הלחצנים בבנין תקוע או חוט מקצר.(אמרתי לועד הבית שאני שם אוטומט חדש וזה ללא תשלום אבל אם לא תמשך העבודה יש סיכוי שהאוטומט ישרף שוב). כעבור יומיים שוב נשרף האוטומט.
זה שיש לחצן תקוע לא קשור לאוטומט חדש שרוף נכון!?
זה ששמתי את האוטומט על קבוע לא קשור לאוטמט שנשרף נכון!?
אם אני אשים את האורות על קבוע. ישירות מחצי האוטומט ללא אוטומט חדר מדרגות עם נורות חסכוניות...זו פשוט נראת לי דרך יותר זולה מבחינת הדיירים ....האם ישנם סכנות או בעיות שאני לא צופה ?
אשמח לשמוע את תגובתכם..תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2012 | 16:53 |
|
תבדוק זרמים יש מצב שהמגע של האוטומט מעומס יותר מידי ולכן כדי להעביר דרך מגען.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2012 | 22:33 |
|
בנין של 3 קומות (אולי שמונה מנורות מקסימום600 W סהכ)שמתי חצי אוטמט
1X10 אמפר שיגן על אוטומט חדר מדרגות,
לא ממש עזר כי כבר שני שנשרף...איך בדיוק המגען יעזור לי ומה תפקידו בבעיה שלי? תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2012 | 07:26 |
|
אבל ייתכן שהמתח העודף משחק פה תפקיד.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 30, 2012 | 16:28 |
|
תבדוק על אוטומט חדר מדרגות יש 2 מצבים מצב 3 ב מצב הזה גופי תאורה רק ב מדרגות ומצב 4 ב מצב הזה גם במדרגות וגם ב כניסה לבית עם אוטומט חדר מדרגות לא ב מצב הנחון אור ידלק בל הזמן.זה גם הסיבה ש hager נשרף.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|