מאת:  david66    Nov 29, 2012  ||  22:16


ועד בית קורא לי...חושך בחדר מדרגות...אוטומט חדר מדרגות פגום. אור לא נדלק. אני מרכיב אוטומט חדש של HAGER ולפניו חצי אוטומט 1X10 אמפר של HAGER. שמזין רק את תאורת חדר המדרגות.האור נדלק אבל קבוע.אני מבין שכרגע יש לחפש מפסק מדרגות תקוע ואם לא נמשיך לבדוק חוטים שמקצרים...אני מודיע לועד הבית שתדרש עבודה מעבר למה שסוכם ....לרגע זה אני משאיר את האור דלוק קבוע. מספר ימים אחרי ועד הבית מתקשר וטוען שאין חשמל שוב בחדר מדרגות...אני בודק ומוצא שאוטומט חדר המדרגות החדש ששמתי פגום.מריח שרוף. מחליף אוטומט חדר מדרגות חדש שוב של חברת HAGER.לא מבין איך נשרף.כי גם הקודם נשרף...אני בודק מתח ומוצא שהמתח הוא 242 VOLT.
מתקשר לחברת חשמל ,הם אומרים שיגיעו לבדוק...בינתים אותו טכנאי שאמור לבוא מתקשר אלי וטוען שהם לא חייבים להוריד את המתח ושזה תקין עד 255 V.
אני מסביר לו שנורות נשרפות שם בלי סוף ושני אוטומטים כבר הלכו והוא טוען שזה לא קשור.
אשמח לקבל את תגובתכם.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
אוטומט חדר מדרגות וחברת חשמל   david66   > אתה נמצא כאן
  Nov 29, 2012 | 22:16
• 
בוקר טוב   dor
  Nov 30, 2012 | 06:25
• 
שמתי אוטומט חדש גם הוא נשרף   david66
  Dec 05, 2012 | 16:30
• 
אוטומט מדרגות   רועי אפללו
  Dec 05, 2012 | 16:53
• 
לא מובן...   david66
  Dec 05, 2012 | 22:33
• 
לא נתקלתי בבעיה כזו   צור גרין 85
  Dec 06, 2012 | 07:26
• 
אוטומט חדר מדרגות   zvika_xashmalai
  Nov 30, 2012 | 16:28

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com