25 או 40?
מאת:
ezra
Sep 26, 2023
||
22:21
בדירה שתעבור שיפוץ יהיו : אינדוקציה, מזגן מרכזי, 2 מזגן חדר, ושאר מכשירים סטנדרטיים.
האם 3x25 יספיק או שחייב 3x40?
מה הסטנדרט היום בדירות החדשות?
תודה.
|
|
|
•
|
25 או 40?
ezra
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 26, 2023 | 22:21
|
|
בדירה שתעבור שיפוץ יהיו : אינדוקציה, מזגן מרכזי, 2 מזגן חדר, ושאר מכשירים סטנדרטיים.
האם 3x25 יספיק או שחייב 3x40?
מה הסטנדרט היום בדירות החדשות?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:43 |
|
אין נתונים על גודל צריכה של האינדוקציה, המזגן המרכזי ושאר המזגנים. על זה יש להוסיף שקעים פנויים, מכונת כביסה, מייבש, תנור אפייה, דוד חשמל וכדומה. בתשובה מהירה 3x25 יתכן שקצת "צפוף" וידרוש איזון פאזות גבוה לעומת 3x40 שיהיה יותר נוח עם ספייר להוספת צרכנים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 11:22 |
|
תודה על התשובה.
המזגן הראשי יהיה מקסימום 3000 וואט (חד או תלת), שניים קטנים 1000 כ'א,אינדוקציה 7500. ובנוסף כמובן כביסה,מייבש, תמי,דוד ושקעי עבודה.
דעתך?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 19:14 |
|
3x40 עדיף. תוכל להשתמש בצרכנים במקביל ללא צורך להתחשב בהעמסה. דוגמא מחר תרצה להוסיף עמדת טעינת רכב חשמלי וכבר עם 3x25 אין לך סיכוי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 20:13 |
|
תודה, קיבלתי את ההגיון בתשובתך.
כיום, משפצים את חדר המדרגות, והדירה תשופץ רק עוד שנה.
איזה כבל לדעתך להכין לתוך הדירה ? 10*5 או 6*5? כמובן בתוך צינור תיקני.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|