תחושת זרם חלש מגופים מתכתיים
מאת:
electrofying
Sep 26, 2023
||
21:38
היי,
בעל הדירה הביא מהנדס בודק (שלדעתי הוא חבר שלו או איכשהו מכר שלו) והמהנדס קבע שהחשמל בדירה תקין, אבל גם קבע שהפחת משמש כהגנה בלעדית (פחת של 40A שקופץ ב30mA תוך מספר ננו-שניות).
ההארקה היא בשיטת TT אבל ההתנגדות שנמדדה הייתה 310 אוהם ולכן הפחת הוא הגנה בלעדית.
אני בכל מקרה מרגיש זרם מכל מיני מכשירי חשמל עם גוף מתכתי, שזה לפי הבנתי זרם זליגה ממכשיר מסוים בדירה, או אפילו מהבניין, כי לדעתי בכל הבניין אין הארקה מכיוון שהחליפו את הצנרת למטה לפלסטיק. השאלה אם יש משהו לעשות בנידון כדי לתקן את הרגשת החשמל הזו מהמכשירים החשמליים? למשל כשאני נוגע במחשבים בדירה זה מעביר זרם חלש יחסית אבל מציק וקצת כואב.
האם באמת יכול להיות שהחשמל אכן תקין? או יש מה להגיד לבעל הדירה למרות שהוא קיבל אישור ממהנדס בודק?
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 21:38
|
|
היי,
בעל הדירה הביא מהנדס בודק (שלדעתי הוא חבר שלו או איכשהו מכר שלו) והמהנדס קבע שהחשמל בדירה תקין, אבל גם קבע שהפחת משמש כהגנה בלעדית (פחת של 40A שקופץ ב30mA תוך מספר ננו-שניות).
ההארקה היא בשיטת TT אבל ההתנגדות שנמדדה הייתה 310 אוהם ולכן הפחת הוא הגנה בלעדית.
אני בכל מקרה מרגיש זרם מכל מיני מכשירי חשמל עם גוף מתכתי, שזה לפי הבנתי זרם זליגה ממכשיר מסוים בדירה, או אפילו מהבניין, כי לדעתי בכל הבניין אין הארקה מכיוון שהחליפו את הצנרת למטה לפלסטיק. השאלה אם יש משהו לעשות בנידון כדי לתקן את הרגשת החשמל הזו מהמכשירים החשמליים? למשל כשאני נוגע במחשבים בדירה זה מעביר זרם חלש יחסית אבל מציק וקצת כואב.
האם באמת יכול להיות שהחשמל אכן תקין? או יש מה להגיד לבעל הדירה למרות שהוא קיבל אישור ממהנדס בודק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:39 |
|
יש להביא חשמלאי שיסדר את מערכת ההארקה! לא מומלץ לסמוך על צנרת המיים מהראשי והחשמלאי צריך לחפש ברזל זיון הטמון בבטון (על ידי חציבה) ככל האפשר בתחתית הבניין ולמדוד לולאת תקלה. במידה ונמצאה תקינה יש לנקות כל חלודה על הברזל לטובת ריתוך פלאח לברזל וחיבור פס נחושת באמצעות בורג לפלאח. לאחר מיכן לבטן את הפתח ולהרכיב קופסאת ci על הפס עם מדבקה: הארקה אין לפרק! מהפס נחושת יחובר מוליך הארקה שזור (לא גמיש) עד ללוח החשמל בבית שם יתחבר לפס ההארקות.
|
|
|
|
|
•
|
לדעתי בסיטואציה שאתה מתאר
niv
|
|
|
Sep 28, 2023 | 12:20 |
|
אסור לקבוע שהפחת ישמש כהגנה בלעדית.
אני לא בודק, וייתכן שלא מסרת את כל הפרטים הרלוונטיים,
אבל בעיקרון מאשרים פחת כהגנה בלעדית רק אם הבודק השתכנע שנעשו כל המאמצים להשיג ערך הארקה תקין.
לפי התיאור שלך, ההארקה לא תקינה בעקבות החלפת הצנרת,
השאלה היא אם היה ניסיון להביא הארקה לדירה בדרך חלופית וגם אז הערך לא היה תקין?
שוב,
מאפשרים פעולה כזו רק אם יש בעיה אמיתית של הארקה, כלומר למשל קרקע סלעית שקשה יותר להשיג בה ערך הארקה טוב,
ולא בגלל שמתעצלים או מנסים לחסוך בהבאת גיד הארקה לדירה.
אני לא רוצה כמובן להביע דעה ספציפית על המקרה שלך מכיוון שלא הייתי שם ולא ראיתי את המצב וייתכן שלא מסרת את כל הנתונים הרלוונטיים...
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|