מאת:  קניגסברג    Jul 12, 2007  ||  16:08


מטרת המפסק:
לאפשר הדלקה/כיבוי של אותו צרכן מיותר משתי נקודות.

אופן חיבור החוטים במפסק מצלב:
בכניסה מחוברים החוטים A1 וA2 שמגיעים ממפסק מחלף או ממפסק מצלב אחר, וביציאה מחוברים B1 וB2 שמתחברים בהמשך למפסק מחליף או למפסק מצלב אחר.
המפסק הראשון והאחרון במעגל צריכים להיות מפסקי חילוף רגילים (אפשר להשתמש במצלבים, אבל חבל על הכסף) וביניהם אפשר להוסיף מפסקים מצלבים כמה שרוצים.

פעולת המפסק:
במצב ראשון קיים חיבור בין A1 לB1, ובין A2 לB2.
במצב השני קיים חיבור בין A1 לB2 ובין A2 לB1.

פעולת המעגל:
בכל פעם שישונה המצב באחד המפסקים, ישונה מצב הצרכן (יודלק אם כבוי, יכובה אם דלוק).

הוספתי שרטוט שמראה בצורה הכי פשוטה את אופן החיבור של מעגל עם שני מפסקי חילוף ומפסק מצלב אחד.
מקווה שעזרתי :)