May 09, 2014 | 18:14 |
|
האם מישהו יכול להסביר לי מה זה הספק אקטיבי ומה זה הספק ראקטיבי.אם אפשר כמה שיותר בפשטות.
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 09, 2014 | 19:30 |
|
אבל בגדול על קצה המזלג,הספק אקטיבי או בשמו הספק ממשי הספק שנובע מהאנרגיה הזורמת במעגל,והספק ריאקטיבי זה הספק מדומה שנובע מהחלק המדומה של המעגל,סך כול ההספק שנכנס למעגל מסומן באות s .והוא תלוי בערך המוחלט של המעגל.
רוי הנדסאי חשמל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 10, 2014 | 11:03 |
|
קודם כל הספק אקטיבי (פעיל, P) והספק ריאקטיבי (עיוור, Q) הם שני חלקים שחיבורם יחד באמצעות שיטת המספרים המרוכבים נותן את ההספק הכללי, הספק מדומה (S).
הספק מדומה קיים רק בזרם חילופין מאחר ולגל הסינוס יש חלקים שהם בחלק השלילי של ציר ה-Y.
הספק אקטיבי הוא ההספק שאנחנו מכירים מכל מדבקת נתונים של מכשיר חשמלי, ויחידות שלו הן וואט (W).
הספק אקטיבי נצרך ע"י צרכנים השראיים (סלילים) וצרכנים אוהמים טהורים (נורות ליבון והלוגן, גופי חימום וכד')
הספק ריאקטיבי הוא ההספק שאנחנו לא כל כך מודעים אליו והוא נצרך ע"י צרכנים קיבוליים.
רוב הצרכנים שצורכים הספק מדומה (מנועים למשל) צורכים גם הספק אקטיבי וגם ריאקטיבי.
על ההספק הריאקטיבי שאנחנו משתמשים אנחנו לא משלמים לח"ח, ולכן במפעלים ומקומות אחרים שיש סיכוי טוב שיצרכו הרבה הספק ריאקטיבי (מקומות עם הרבה מנועים גדולים) מחייבת ח"ח התקנת קבלים בלוח החשמל שמייצרים הספק ריאקטיבי ובכך מספקים את הצורך הריאקטיבי של המפעל.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 10, 2014 | 11:05 |
|
הספק מדומה נמדד ביחידות VA.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 10, 2014 | 20:57 |
|
S הספק שקול
P הספק אקטיבי
Q הספק מדומה,עיוור
S=P+jQ
P ההספק הנצרך בפועל (הספק אומי) , הספק שמבצע עבודה.
Q הספק שנע הלוך ושוב (לכן נקרא עיוור) ברשת החשמל בין רכיבים קיבוליים והשראיים ברשת החשמל.
מה שקובע איזה הספק נצרך היא העכבה , אם היא קרוב לאומית טהורה (נורת ליבון) נצרך הספק P.
אם העכבה בעלת רכיב אומי והשראי\קיבולי (נורה פלורסנטית+ משנק) נצרך הספק שקול S.
מנועים הם דוגמה למכשיר שצורך הספק P ו Q בגלל השראות הסלילים, לכן סך הכל המנוע צורך הספק שקול S .
הצרכן משלם לחברת החשמל רק על ההספק האקטיבי P וצורך מחברת חשמל הספק S לכן חברת החשמל מחייבת את הצרכנים לעמוד ברף צריכה מסוים של הספק עיוור Q כלומר קונסת כאשר הקוסינוס פי נמוך מ 0.92
הקוסינוס פי הוא היחס בין הספק אקטיבי P לבין סך ההספק הנצרך S .
מכאן הצורך במפעלים עם הרבה מנועים בהתקנת סוללות קבלים לקיזוז סך ההספק המדומה הנצרך.
סך ההספק העייור Ql - Qc = Q
Ql ההספק ההשראי הקיים במנועים
Qc הספק קיבולי שנוצר על ידי סוללות הקבלים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 10, 2014 | 21:00 |
|
תשובה יפה של צור.
בעניין הקבלים, אין חובה להתקין קבלים במקום זה או אחר.
מקדם הספק הנע בין 1- ל 1, מאפיין את רמת הצריכה\ייצור הריאקטיבי שלך. המונים הדיגיטלים של חברת החשמל מודדים גם אותו ובחשבון החשמל אתה מקבל את המדד.
אם המקדם נמוך מאשר 0.92 אתה נקנס בצורה שלא תמיד משתלמת לך ולכן תרצה להתקין אלמנטים ריאקטיבים בד"כ קבלים כדי לשפר את מקדם ההספק הזה למינימום ללא הקנס.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 01, 2024 | 15:06 |
|
מקדם הספק נמוך נוצר מצרכנים השראיים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 01, 2024 | 11:42 |
|
שלום.
יש לי בית מלאכה עם חיבור 3 פאזות.
מדובר במבנה ישן וצבעי הפאזות בו הם חום, כחול סגול.
בכבל שהזין את המבנה היו גם הצבעים הישנים.
לאחרונה הכבל המזין נפגע ונמתח כבל חדש
עם צבעי חום. חום כתום. חום שחור.
האם יש תקנה או מוסכמה איזה צבע יתחבר למשנהו?
נאמר לי שמוסכם לחבר את החום, בעבר R לחום כיום L1
את הסגול, בעבר S לחום כתום, כיום L2
ואת הכחול, בעבר T לחום שחור, כיום L3
האם זה מוסכם וכמה זה מחייב?
(על חיבור האפס והארקה, כמובן שאין לי שאלה)
תודה מראש לעונים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 15:25 |
|
במשרד יש קו הזנה אחד מהלוח, המעגל הזה מזין מספר חדרים, אין קופסת חיבורים וממנה פיצול ההזנה לכל חדר בנפרד, אלא השקעים בחדרים משורשרים אחד אחרי השני מחדר לחדר. האם אופן החיבור הזה חוקי ותקין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 18:34 |
|
מדובר במעגל לא בקו, קו מזין לוח. בעקרון צריך שהמא"ז המזין את המעגל לא יעלה מעל 16 אמפר בהתאם למוליכים.
מוליכים בודדים 2.5 ממ"ר - מא"ז 16 אמפר
מוליכים בודדים 1.5 ממ"ר - מא"ז 10 אמפר
כבל ירוק גידים 1.5 ממ"ר ניתן םהתקין מא"ז 16 אמפר.
בנוסף בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים:
במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 19:10 |
|
אין להסתעף ממפסק או מבית-תקע אל מפסק או בית-תקע אחר, אלא אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית-התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית-התקע ממנו הוא מסתעף, אינו עולה על 30 ס"מ.
לכן לא תקין!!
|
|
|
|
|
•
|
אתה צודק, אבל מותר לבצע אם
|
niv |
|
|
Mar 26, 2024 | 19:12 |
|
משתמשים בקופסת השקע כקופסת חיבורים ומבצעים חיבור מסודר באמצעות מהדקים
ולא על הדקי השקע.
אם זו קופסת גוויס, לרוב יש מקום לבצע זאת, או שמשתמשים בקופסת עומק( או גוויס או קופסה 55 עמוקה)
יש לוודא אבל בכל מקרה, שלא מעבירים את הקווים בצורה אנכית בגובה נמוך מהמותר
(אם אני לא טועה, באזור ה-2.20 מ'...)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2024 | 20:09 |
|
מעגלים סופיים:
"אין להסתעף ממפסק או מבית תקע אל מפסק או בית תקע אחר אלא אם המרחק בין מרכז הבית שקע לשני אינו עולה על 30 ס"מ"
התקנה אינה מציינת "אין להסתעף מהדקי בית שקע להדקי...
הסיבה לכך שלא יקדחו בין השקעים ויפגעו במוליכים.
|
|
|
|
|
•
|
זה נכון, ולכן כתבתי שאסור
|
niv |
|
|
Mar 27, 2024 | 22:26 |
|
למשוך קו במאוזן בגובה של פחות מ 2.20 מ' (או משהו כזה)
מעבר לכך, לא אמורה להיות בעיה חוקית לבצע כמו שכתבתי, שכן השקע הופך לקופסת חיבורים עם חיבורים מסודרים.
לא חושב שיש בעיה חוקית עם זה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 11:17 |
|
ברצוני להתקין מתנע רך בכניסה למדחס שח מזגן חד פאזי, האם זה יעבוד?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 01, 2024 | 06:24 |
|
ישנם מתנעים רכים שמיועדים למדחסים (לא כולם) מדוע אתה רוצה להתקין?
|
|
|
|
|
•
|
אני מנחש שהסיבה שאתה רוצה
|
niv |
|
|
Mar 24, 2024 | 19:00 |
|
להתקין מתנע רך היא קפיצת המא"ז בזמן התנעה.
אם זו הסיבה, הייתי מנסה להתקין מא"ז עם אופיין גבוה יותר כמו K למשל, מה שעשוי בהחלט לפתור את הבעיה.
יש לוודא אבל כי ערך לולאת התקלה שבדירה מתאים לאופיין הזה!
|
|
|
|
|
|
•
|
צינור מים וצינוק חשמל מעל מקלחון
|
סלסה |
|
|
Mar 13, 2024 | 14:03 |
|
שלום רב, האם מותר שבקיר של המקלחון יעבור צינור שרשורי עם חוטי חשמל לתאורה באותו גובה של צינור מים לראש דוש עליון, מרחק מינימלי ביניהם, צינור החשמל עובר מעל צינור מים בכ-1 ס"מ גובה.
ראש הדוש בגובה 2 מטר ומעלי בכ-1 ס"מ צינור שרשורי של חשמל לשקעים בחדר השני שמעבר לקיר המקלחות.
אשמח לדעת (בעברית פשוטה )האם זה מסוכן ואם כן למה?
בתודה מראש
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 09, 2024 | 08:11 |
|
האם מותר לחבר בלוח של מחסן בחצר הארקה שמגיע מהבית שהוא במרחק מעל 10 מטר
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 10, 2024 | 07:20 |
|
מניח שהבית המזין מאופס. אסור להוציא הארקה מתחום ההשפעה. רק שמדובר במחסן עם הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים מלאה בפס הארקות (לא איפוס) לרוב זה קשה ליישום. האם מדובר במחסן חדש שצריך לחשמל?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 11:15 |
|
בשיחה עם יבואן הגנרטור עלה שלא נדרש להעביר מכון תקנים לגנרטור למרות שהוא מכשיר חשמלי לכן אין באפשרותו לספק תרשים חשמלי, האמנם?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 13:49 |
|
אני לא מכיר חיה כזאת שמכניסים מכשיר חשמלי במיוחד גנרטור שהינו מקור מתח ללא אישור מכון התקנים. כנראה איזה יבוא סיני זול שהיבואן יודע שיכשל במכון התקנים. לא ממליץ לך להיכנס לרכישה כזאת.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 24, 2024 | 23:28 |
|
יש לי מנוע תלת פאזה 3קילוואט.4 כח סוס. על הלוחית שצילמתי ואי אפשר להעלות את התמונה כאן רשום 380v 6.6a. המכפלה נותנת 2504 וואט. איך זה מסתדר?
הייתי מצפה לקהל תוצאה של מעט מעל 3000.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 06:18 |
|
הכח סוס המצוין בלוחית למעשה הינו העומס המכני ביציאת המנוע. כידוע לכל מנוע הפסדים מכניים וחשמליים. על מנת להוציא הספק מכני זה המנוע צורך מהרשת הספק בהתאם לנוסחה 380x1.73x6.6 שווה ערך ל 4.4 קילוו11אט הספק חשמלי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 07:36 |
|
שאת הנוסחה יש לכפול בגורם ההספק המצוין בתווית.
|
|
|
|
|
|
|